Страница 11 из 45 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 665
Like Tree382Спасибо

Тема: Своими руками (не радио)

  1. #151
    модераптор Аватар для RX3X
    Регистрация
    18.12.2002
    Адрес
    Калуга-Город Герой!!
    Возраст
    56
    Сообщений
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    Поблагодарили
    14727
    Поблагодарил
    1522
    Своими руками. Хочу провести электрику в дачном доме.
    Так как не профессиональный электрик, то натолкнулся на ряд моментов.
    Например: в деревянных домах все надо делать в металлических трубах. Но все делают в кабель-каналах..
    УЗО надо ставить на каждую ветку, отдельно на розетки, отдельно на освещение. Но некоторые вообще не делают.
    И так далее..
    Проводка планируется открытая, как раз в кабель-канале, на розетки провод ВВГнг-П 2*2,5, на освещение такой-же, но 1.5 квадрата.
    Автоматы отдельно на розетки, и на освещение.
    Общий вводной автомат.
    Один УЗО.
    Реле напряжения нужен или нет, не решил еще, в розетке 230-235 вольт, линии вроде не старые.
    Воздушка от соседнего дачного домика (тоже моего) СИП 4 2Х16. Значит счетчика не будет, счетчик на соседнем участке (вернее на столбе дистанционного управления), оба участка мои.
    Соединение СИП прокалывающими зажимами на чердаке первого домика.
    Ввод в новый дом.. ну просверлю.. опять по требованиям труба металлическая, по факту все делают кто во что горазд.. гофра? Разрушится от света..
    Это планы.
    Теперь вопросы
    Автоматы ставить общий на все розетки, и общий на все освещение?
    По комнатам есть смысл делить?
    Да.. еще отопление пару конвекторов, тоже отдельно?
    УЗО. Одни на все?
    Автоматы по фазному проводу, ноль все в одну кучу?
    Соединения проводов в распред.коробках клеммами Ваго - это нормальный вариант?
    Сорри, если чайницкие вопросы
    их еще будет много..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    "Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
    Мои Альбомы

  2. #152
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2008
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,152
    Поблагодарили
    1217
    Поблагодарил
    2301
    Цитата Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
    Автоматы ставить общий на все розетки, и общий на все освещение?
    По комнатам есть смысл делить?
    Да.. еще отопление пару конвекторов, тоже отдельно?
    УЗО. Одни на все?
    Автоматы по фазному проводу, ноль все в одну кучу?
    Соединения проводов в распред.коробках клеммами Ваго - это нормальный вариант?
    Сорри, если чайницкие вопросы
    их еще будет много..
    Илья привет!
    автоматы конечно лучше раздельно на розетки и освещение.
    по комнатам делить,тоже будет хороший вариант.
    я бы поставил дифавтомат.
    ВАГО-это шикарный вариант.

  3. #153
    Big Gun Аватар для RX4CD
    Регистрация
    02.01.2009
    Адрес
    SA-43
    Возраст
    66
    Сообщений
    10,756
    Поблагодарили
    5329
    Поблагодарил
    2592
    Цитата Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
    Соединения проводов в распред.коробках клеммами Ваго - это нормальный вариант?
    WAGO - дерьмо! Очень маленькая площадь контакта. Пойдет только как временное соединение и то на небольшой ток.
    Нет ничего лучше зажим под болт (клеммник) или скрутка с последующей пайкой (если медь) или обваркой конца скрутки.
    Разводка такая:
    Вариант первый - в каждую комнату на розетки - своя линия, на освещение - своя. Если есть "кондей" - своя. Каждая линия в распредщитке сидит на своем ДВУХПОЛЮСНОМ автомате.
    Вариант второй - Розетки в каждую комнату - своя линия, освещение - можно объединить две-три комнаты на одну линию. Надо смотреть на расположение комнат. Например - коридор + веранда, две спальни вместе, зал +балкон и т.д.
    Санузел (ванная) - рекомендуют устанавливать отдельное УЗО с током срабатывания 10ма. Обычно ставим на 30ма. Одна линия (розетки+освещение). Если есть электроводонагреватель, то отдельная линия. Обычно у них на шнуре уже есть свое УЗО.
    В распредщитке нет смысла ставить на каждую линию автомат + УЗО. Так делали очень давно. Сейчас есть ДИФАВТОМАТЫ - совмещают в себе две функции - защита от серхтока (перегрузка по току) и функции УЗО. Всегда двухполюсные.
    На чердаках никаких проводов и коммутационных элементов (выключателей) и розеток. Если надо освещение, то светильник только в взрывозащищенном исполнении.
    Прокладку проводов по дереву можно делать в гофре или кабель-канале. Ввод в деревянный дом делать через металлическую трубу категорически запрещено. Только пластиковая труба или гофра.
    Сечение проводников рассчитывают, обычно, так. На и один квадрат сечения проводника (медь) принимают 12А. Если аллюминий, то 8А. Каждый килловат нагрузки (220в) - это 4,5 А. Вот и "щщитай".
    Илья, вот посмотри в приложенном файле, мы с сыном, разработали схему эл.щита в его новую квартиру (96кв.м).
    Там есть одна изюминка - мастер-выключатель. Он стоит , обычно, при входе и управляет пускателем (разрывает фазный провод на катушке управления пускателя), расположенным в щитке, который включает линию освещения. Т.е при выходе из "хаты" ты его выключаешь и, если в какой-то комнате горел свет, то он погаснет. Это для забывчивых людей.)). Также, есть группа неотключаемых потребителей - холодильник, например.
    Вложения Вложения

  4. #154
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    63
    Сообщений
    4,330
    Поблагодарили
    1918
    Поблагодарил
    495
    У меня на вводе в дом общий дифавтомат на 500 мА, резетки в санузле, кухне, гараже уличные через дифавтоматы 30 мА. Линии резеток и освещения обязательно на разных автоматах. Кабель трехжильные ВВГнг для резеток 2,5, для освещения 1,5, соединения на пайке/сварке.

  5. #155
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2008
    Возраст
    52
    Сообщений
    3,152
    Поблагодарили
    1217
    Поблагодарил
    2301
    ваго с успехом работает на уличном освещение фабрики в которой работаю.кое-где еще остались старые киловаттные лампы.
    полет нормальный.

  6. #156
    модераптор Аватар для RX3X
    Регистрация
    18.12.2002
    Адрес
    Калуга-Город Герой!!
    Возраст
    56
    Сообщений
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    Поблагодарили
    14727
    Поблагодарил
    1522
    Вот как я и думал, сколько электриков, столько и мнений
    Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    Ввод в деревянный дом делать через металлическую трубу категорически запрещено. Только пластиковая труба или гофра.
    Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

    2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
    3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    "Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
    Мои Альбомы

  7. #157
    Без подписи Аватар для RQ3P
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Оленино, Россия
    Возраст
    63
    Сообщений
    11,126
    Поблагодарили
    7119
    Поблагодарил
    1977
    Значит так.
    1. Провод нао\до брать многожильный диаметром 3-4мм в скрутке(у меня 5мм). По квадратам не скажу. Но этот провод расчитан на большие токи и греться однозначно не будет,чтобы вы им не питали.
    2.Розетки надо искать с керамической основой для клеммников.Их проблематично найти,но они есть.При нагреве губки клемм не поплывут.
    3. Спаивать провода,идущие под винтовой зажим категорически не рекомендую. При нагреве припой ослабнет и сила зажима винта уменьшится.Как результат -выгорит соединение.
    4.Разделить ветки не обязательно,но желательно.Так удобнее будет работать.Например у себя разделил на 1м этаже левую и правую стороны дома(розетки),отдельно освещение 1го этажа.На втором где шек-отдельно розетки,отдельно освещение.
    5. Ставить УЗС необходимо на каждую ветку. Не переусердствуйте с запасом по току.Может так случиться,что все выгорит,а УЗС отключиться не успеет. Был такой случай. Первым вырубился УЗС общий на дом..Очень рекомендую установить рядом с УЗС пару розеток до УЗС.На всякий случай.Например включить освещение во время ремонта и замены самих УЗС.
    6. Вести линию через закрытые деревянные конструкции таки лучше через металлический гофр.
    7.К выбору светильников подойти внимательно.Светодиодные шумят в 30-40% случаев. Заменил как минимум 3 штуки-при направлении антенны на дом уровень шума на 2 м поднимался до +7 дб. Менял на другие типы. Лампы накаливания не шумят,но жрут электричество.Еще шумят роутеры (пока проблему не решил (стоит Роде и Шварц) и некоторые мониторы (+3 дб) ну тут проще-этого добра валом.

    На истину не претендую.Но много обдумывал все нюансы и консультировался с мужиками на работе.

  8. #158
    Standart Power
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Обухово
    Возраст
    59
    Сообщений
    312
    Поблагодарили
    234
    Поблагодарил
    263
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... резетки в санузле, кухне, гараже уличные через дифавтоматы 30 мА. Линии резеток и освещения...
    Вот интересно просто, откуда это вообще взялось - рЕзетка? Не первый раз уже такое слышу

  9. #159
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    63
    Сообщений
    4,330
    Поблагодарили
    1918
    Поблагодарил
    495
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Провод нао\до брать многожильный диаметром 3-4мм в скрутке(у меня 5мм)
    Лучше применить одножильный, не нужно напрессовывать наконечники, без которых многожильный провод под винтовые зажимы не идет.
    Многожильный провод ПВ-3 применял только для разводки внутри щита, но с оконцеванием. В других случаях кабель ВВГнг.
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Спаивать провода,идущие под винтовой зажим категорически не рекомендую.
    Это верно.
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Не переусердствуйте с запасом по току.
    В розеточных цепях автоматы на 16 А, провод сечением 2,5, в осветительных 10 А, сечением 1,5, а в последнее время при применении светодиодных светильников стал ставить на 6 А,

  10. #160
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    Регистрация
    14.12.2013
    Адрес
    Три (?) сестры
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,530
    Поблагодарили
    2006
    Поблагодарил
    10241
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    1. Провод нао\до брать многожильный диаметром 3-4мм в скрутке(у меня 5мм). По квадратам не скажу.
    Ну ни фига себе!!!
    Простой расчёт:
    Sкруга= Пи· R^2= 3,14· (2,5)^2=19,6 мм^2 Название: suicide_fool-edit.gif
Просмотров: 794

Размер: 6.2 Кб
    Изображения Изображения  

  11. #161
    модераптор Аватар для RX3X
    Регистрация
    18.12.2002
    Адрес
    Калуга-Город Герой!!
    Возраст
    56
    Сообщений
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    Поблагодарили
    14727
    Поблагодарил
    1522
    Спасибо всем ответившим!
    Примерно среднее арифметическое вырисовывается
    Тут дело не в соблюдении всех снипов, правил и гостов.. некоторые электрики говорят, что невозможно сделать проводку по всем правилам
    Тут главное безопасность.
    Дом будет запитываться от соседнего дома, и специально подводить к нему электричество со всеми оформлениями в планах не стоит.
    Хотя к дачам претензий не припомню, кинули провода на домик, поставили щиток, и все.. главное плати вовремя..

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	kuf.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	440.5 Кб 
ID:	271069

    Первый этаж два помещения, и мансарда.
    По одному освещению, и по две розетки.
    Две отдельные розетки со своими автоматами под конвекторы.
    Под аппаратуру? Обычных розеток хватит.
    Теперь главное начать
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    "Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
    Мои Альбомы

  12. #162
    Администратор Аватар для RW3DY
    Регистрация
    10.02.2006
    Адрес
    Истра, Мос.обл.
    Возраст
    64
    Сообщений
    8,139
    Поблагодарили
    3551
    Поблагодарил
    8248
    Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    WAGO - дерьмо!
    Не правда Ваша.
    Видимо Вам попалось сделанное на коленке в сарае дядюшки Лю.
    И купленное за 3 копейки.
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    для освещения 1,5, соединения на пайке/сварке.
    0,75 вполне достаточно.
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    в осветительных 10 А,
    2,2 кВт не много ли для лампочек. 6А вполне. За глаза.
    Я понимаю есть сниппы снупы и т.д. Но...
    15 лет на освещение на даче лежит 0,75 провод. Проблем нет. совершенно.от слова совсем.

  13. #163
    Big Gun Аватар для RX4CD
    Регистрация
    02.01.2009
    Адрес
    SA-43
    Возраст
    66
    Сообщений
    10,756
    Поблагодарили
    5329
    Поблагодарил
    2592
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Провод нао\до брать многожильный диаметром 3-4мм в скрутке(у меня 5мм).
    Таким проводом можно запитать весь дом! Толщиной 5мм - это, примерно 10кв.мм . Такой провод даже под зажим болтом, в розетке, не пойдет. Его туда, просто, не просунешь! )) 4кв.мм лезет с трудом.
    А диаметр 3...4мм - это, где-то, 4...6 кв.мм Я, обычно, 4кв.мм. прокладываю для очень энергоемких потребителей. Например, межэтажную линию в частом доме. Или линию для питания двора. 4кв.мм (по меди)- это под 45...50Ампер!! Никакая розетка такой ток не выдержит. Все бытовые розетки рассчитываются под 16А. Хотя , уже при 10А контакты греются. Неоправданно большой расход на такие толстые провода.
    А по поводу ввода в дом, через стальную обсадную трубу, скажу так. Раньше, в середине прошлого века, применяли такой ввод. Это пошло от газовиков. Это у них ввод газовой трубы обязателен через обсадную стальную трубу. Даже через кирпичную стену.
    В последней редакции ПУЭ (ПТЭЭУ) сказано, что ввод через металлическую трубу в деревянном доме делать категорически запрещено по пожарным соображениям.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    15 лет на освещение на даче лежит 0,75 провод.
    Если эта линии освещения защищена в распредщитке "левым китайским автоматом", то при хорошем КЗ в светильнике или в стене, ваш провод 0.75 кв.мм перегорит моментально. Или нагреется так, что изоляция поплывет. Вот тогда попробуйте найти место КЗ под штукатуркой или обшивкой.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    Вот интересно просто, откуда это вообще взялось - рЕзетка?
    Слово РОЗЕТКА, применительно к электрике, появилось очень давно. Розетка - от слова РОЗА. Раньше, очень давно, делали лепнину в виде розы, как украшение. А слово "РЕЗЕТКА" применяют очень "продвинутые" электрики.))

  14. #164
    Без подписи Аватар для RQ3P
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Оленино, Россия
    Возраст
    63
    Сообщений
    11,126
    Поблагодарили
    7119
    Поблагодарил
    1977
    Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    Таким проводом можно запитать весь дом! Толщиной 5мм - это, примерно 10кв.мм . Такой провод даже под зажим болтом, в розетке, не пойдет. Его туда, просто, не просунешь! )) 4кв.мм лезет с трудом.
    А диаметр 3...4мм - это, где-то, 4...6 кв.мм Я, обычно, 4кв.мм. прокладываю для очень энергоемких потребителей. Например, межэтажную линию в частом доме. Или линию для питания двора. 4кв.мм (по меди)- это под 45...50Ампер!! Никакая розетка такой ток не выдержит. Все бытовые розетки рассчитываются под 16А. Хотя , уже при 10А контакты греются. Неоправданно большой расход на такие толстые провода.
    Безусловно. И токи большие и в розетку не лезут... Но у меня на кухне электрочайник,мультиварка,эл.плитка и микроволновка. На две двойные розетки разведены.На других линиях по 2 обогревателя работают,не считая аппаратуры-трансивер,комп,РА и т.д. И я хочу быть спокоен и не думать о том,что к меня там под вагонкой делается. С розетками еще проще-часть жил удаляется до необходимого. Ни с одной розеткой еще проблем не было.А запас по безопасности стоит любых денег. А деньги.... Я из остатков провода инвертеры понаделал на 7;10 и 24 мгц.

  15. #165
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    76
    Сообщений
    6,116
    Записей в дневнике
    1
    Поблагодарили
    3230
    Поблагодарил
    1874
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    Вот интересно просто, откуда это вообще взялось - рЕзетка?
    Оттуда же, откуда взялась "тубаретка", "телевизер", "свитра" и проч. Знавал нестарого парня, который только так и балакал. Видимо, воспитывался патриархальной бабушкой...

Похожие темы

  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 13.01.2024, 17:37
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×