Владимир, прошу вернуться в конструктивное русло обсуждения, без переходов на личности.
Предупреждение
Вид для печати
О параллельной работе трансформаторов. На самом деле в првилах эксплуатации электроустановок приводится несколько условий, при которых допускается параллельная работа трансформаторов.
Цитата из правил:
Здесь не указано, что номинальные напряжения должны быть одинаковыми, но это и так понятно.Цитата:
Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
- группы соединений обмоток одинаковы;
- соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
- коэффициенты трансформации отличаются не более чем на (+-) 0,5%;
- напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на (+-) 10%;
- произведена фазировка трансформаторов.
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
Ссылка правильная. Мне испортили настроение продолжить тему.Я и хотел донести, что напряжение короткого замыкания величина которая берётся в основном для расчётов. На практике изменением коэффициента трансформации она "нивелируется". Как пример схемы параллельной работы тр-ров с разным Uк применяются при плавке гололёда на ЛЭП, при оперативных переключениях кольцующих линий под нагрузкой, при сушке трансформаторов и других технологических целях, в том числе и в усилителестроении.
Так подключать или не подключать трансы первичка паралельно а вторичка последовательно.
Или подключить и ждать маленького ядерного взрыва. :s10::s8:.
Конечно подключать! :)
Только, чтоб не плавать во всех этих ТОЭ, справочниках, описаниях и расчетах - берите все с запасом, никаких "впритык", или "самое оно", а все "все Х 2 раза", что бы самое слабое звено было с запасом по отношению к самому жесткому режиму работы вашего УМ.
Все будет ОК, и без всяких мудрствований.. :)
Если найдете кучу трансов серии ТА, еще советских, то все получится.
Сейчас же, заказывать транс на стороне я бы не стал, учитывая свой опыт, заказывал в "фирме" - два раза межвитковое..
Или если заказывать, то у коллег "усилителестроителей", они делают еще по-правильному.
Подключать без размышлений. У Вас по трансформаторам все данные соответствуют.Первичка параллельно, вторичка последовательно. Нужно только после соединения обмоток проверить сложение напряжений. Опыт у Вас уже есть , подаёте на первичку пониженное напряжение, на вторичке замеряете, если нет сложения, то на любом тр-ре в любой обмотке меняете концы обмоток.
И еще о трансформаторах. Пришлось перемотать первичную обмотку трансформатора. Она состояла из четырех обмоток. Так вот, по невнимательности, крайние две обмотки намотал в другую сторону. Хорошо что узнал об этом когда первый раз включал транс через лампу накаливания, иначе выбило бы все автоматы :ха-ха:. Понятно, что нет проблем перефазировать обмотки. Но как это в целом отразится на трансе при работе на нагрузку ?
Эта "синфазная" терминология многим головам не даёт покоя. Озвучьте своё правильное подключение обмоток тр-ра.
Может так будет понятнее на скрине. Две части первичной обмотки намотаны в разные стороны (противофазно), но подключены синфазно. Простой вопрос. Отразится это на работе трансформатороа под нагрузкой, или нет? Без нагрузки проблем нет. 2400 на вторичной обмотке.
Вложение 305202
Ваша схема подключения сетевых обмоток справедлива для трансформаторов типа ТС (ТСА), намотанных на разрезных, стержневых сердечниках О-образной формы. И имеющих сетевую обмотку разделённую на две половины (по числу витков), намотанных в одну сторону.
Вложение 305212