Я бы не спешил. Лежит у меня листочек с данными на все трансформаторы ВУ-50. Листочек правда рукописный, но уверен что срисован с оригинального мануала. Так вот там есть надпись, касательно ТР-5: 9.4А под нагрузкой, 1.5А холостой ход,
Включите все как положено и измерьте напряжение на выходе.
Кроме того сейчас на работе два таких трансформатора. Один мой, другой товарища. Оба в стадии изготовления блоков питания, сейчас занимаемся механикой и монтажом. Можно было бы сравнить, но в данном помещении ремонт и нет никаких приборов, чтобы измерить. Прошлый раз когда включал такой трансформатор в сеть 380 как то не пришло в голову измерять токи ХХ. Просто включил все вместе. На выходе получил на конденсаторе фильтра (без дросселя) 3600 в холостом ходу. Под нагрузкой (ГС-35Б) было 3300. Та ГС-35Б работала круглосуточно (ЧМ вещательный передатчик на 103МГц).
Вот нашел скан оригинального мануала. Про трансформаторы на стр.28. Так что все у Вас нормально судя по всему.
Вложение 249230