-
03.08.2022, 13:04 #10411
- Регистрация
- 27.08.2006
- Адрес
- Ростов на Дону
- Возраст
- 72
- Сообщений
- 30
- Поблагодарили
- 4
- Поблагодарил
- 0
ГУ-84Б. Еа на холостом 2800в, при 2квт на выходе Еа=2500в, ток 1.2а - 1.3а, Ес2=380в. Ток покоя 200ма CW, 400ма SSB.
-
03.08.2022, 13:56 #10412
-
03.08.2022, 14:13 #10413
- Регистрация
- 24.12.2008
- Адрес
- Volgograd
- Сообщений
- 3,236
- Поблагодарили
- 1713
- Поблагодарил
- 2525
-
03.08.2022, 14:57 #10414
-
03.08.2022, 17:04 #10415
- Регистрация
- 12.12.2008
- Возраст
- 58
- Сообщений
- 2,555
- Поблагодарили
- 966
- Поблагодарил
- 739
Лучшая термомаста должна быть по консистенции, как густая сметана.
Если термопаста высохла - она теряет свои свойства.
Поэтому в компьютерах периодически меняют высохшую термопасту на свежую.
Особо на процессорах, которые греются нехило.
Раз меняете транзистор - замените и термопасту.
Очистите аккуратно термистор от старой термопасты, приложите термистор к корпусу транзистора и обмажьте новой.
Достаточный прижим термистора обеспечивается упругостью его ножек.RV4LX, Александр
-
03.08.2022, 18:20 #10416
-
03.08.2022, 19:25 #10417
- Регистрация
- 24.12.2008
- Адрес
- Volgograd
- Сообщений
- 3,236
- Поблагодарили
- 1713
- Поблагодарил
- 2525
Тр-р 10-12квт, "ларионовка" на Д-... 50амперных, С- 100мкф на 5кв.
Радио слышит! Радио знает!
-
03.08.2022, 21:22 #10418
- Регистрация
- 22.01.2003
- Адрес
- пос. Керчикский, Россия
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 13,166
- Поблагодарили
- 5564
- Поблагодарил
- 227
Да нет тут особых фантазий. У меня примерно такой же режим, чуть полегче. Р-140. Анодный транс правда однофазный на железе ОСМ-2.5. Uхх около 3000В. При токе 2А падает до 2400. Iп около 600мА. Сначала на 2 сетке было порядка 380В, но однажды при выходе из строя стабилизатора на 2 сетку пошло слишком много и лампа "стрельнула". Но осталась живой. При этом пробило обмотку на сеточном трансформаторе. Пришлось перематывать. Во время перемотки снизил напряжение на 2 сетку до 300В. Это позволяет вставлять хоть ГУ-84, хоть ГУ-78. Время от времени вставляю по очереди имеющиеся лампы, чтобы в случае необходимости замены не надо было проводить тренировку. П-контур настраивал на эквивалент от Р-140 при выходной мощности 2кВт. Такая мощность в зависимости от диапазона получается при токе анода от 1.5 до 2А. Ветродуйка - канальная улитка для вентканалов диаметром 150мм. Производительность ее точно уже не помню, порядка 300 или 390 кубов. ГУ-84 при ее плотном радиаторе чуть ли не выпрыгивает из панельки. Для ГУ-78 просто снимаю керамическую юбку панельки, с ней радиатор не влазит. В RTTY конечно на всю катушку не кочегарю, лампа то выдержит, но жалко анодный трансформатор. Поэтому ограничиваюсь подводимой мощностью в 2.5кВт.
73! Василий, ex RZ6MX
-
04.08.2022, 07:51 #10419
- Регистрация
- 27.06.2010
- Адрес
- Биробиджан ЕАО
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 1,105
- Поблагодарили
- 445
- Поблагодарил
- 214
Василий, а не подскажите если конечно владеете информацией, какая мощность анодного трансформатора от р 140 (блок ву-50) на самом деле и какие токи в нагрузке может выдерживать по вторичке если штатные диоды заменить на кд 202р к примеру, также интересует какое напряжение на выходе после диодов должно быть? Имеется ввиду при подключении в трехфазную сеть (звезда). У меня просто нечем померить, хотелось бы иметь хоть часть информации. Лаболаторными работами под высоким напряжением заниматься уже не хочется
-
04.08.2022, 08:14 #10420
- Регистрация
- 20.09.2005
- Адрес
- г. Ярославль или где то рядом
- Возраст
- 78
- Сообщений
- 8,285
- Поблагодарили
- 3859
- Поблагодарил
- 3486
Леонид, форумчане все такие разные и главное мы все - любители, можем делать как получится с очень разными результатами и Ваша "копилка знаний" будет переполнена сомнительной информацией. Советую обратится к профессиональным конструкциям УМ на таких лампах от известных производителей с гарантийными обязательствами.
В таких УМ кроме режима лампы по напряжениям и току важное значение имеет система защиты от перегрузок и производительность вентиляции. В качественном УМ всё это взаимосвязано.Последний раз редактировалось R3MM; 04.08.2022 в 08:22.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
-
04.08.2022, 08:36 #10421
-
04.08.2022, 10:15 #10422
- Регистрация
- 22.01.2003
- Адрес
- пос. Керчикский, Россия
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 13,166
- Поблагодарили
- 5564
- Поблагодарил
- 227
Какая мощность (габаритная) я не знаю. Измерял напряжение на выходе один раз. Выпрямитель использовал по схеме Ларионова, после выпрямителя емкость. На этой емкости в холостом ходу было 3600. Под нагрузкой 3300. Но в том случае лампа была всего ГС-35Б, она работала на частоте 103МГц, драйвер ее раскачал всего до 0.8А. Сейчас у меня в долгострое еще один блок питания для себя, планирую использовать с ГУ-78. Диоды поставил кажется А1010. Ну типа 10А на 1000В. Но 1000В это не правда, это максимальное значение обратного напряжения при t=25 градусов. Поэтому надо для себя принимать что это диоды на 700В и ставить по 6 шт в каждое плечо моста. У меня как раз с той ГС-35 и были заморочки. Передатчик запустил осенью, он проработал всю зиму. А как началось лето (жара) стали вылетать диоды. Поставил еще по одному в каждое плечо (изначально было по 5шт.) и забыл о проблеме. Сейчас мой выпрямитель выглядит вот так:
Цепочка резисторов 10х100кОм плюс внизу низкоомный (шунт для головки) это как раз измеритель напряжения. Фильтрующий конденсатор будет в виде двух К75-15 6мкФх3кВ, соединенных последовательно. Для трехфазного выпрямителя должно хватить 3мкФ, в ВУ-50 стоит 2мкФ.
В однофазном выпрямителе у меня К75-41 100мкФх3кВ. Казалось бы на пределе, но работает уже много лет, бывало что у меня напряжение в сети поднималось до 250В и стрелка вольтметра на блоке питания, который отградуирован на 3кВ зашкаливала.73! Василий, ex RZ6MX
-
04.08.2022, 12:48 #10423
- Регистрация
- 16.05.2003
- Адрес
- Иркутск
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 2,239
- Поблагодарили
- 527
- Поблагодарил
- 47
Останавливается вентилятор улитка papst на 27в постоянки на диапазонах 24, 28 мгц, на остальных всё нормально. Можно ли исправить установив фильтр какой-либо по питанию вентилятора, или только выносить вентилятор целиком из отсека ВКС, чтобы не было вч-поля около него?
-
04.08.2022, 16:06 #10424
-
04.08.2022, 18:10 #10425
- Регистрация
- 22.01.2003
- Адрес
- пос. Керчикский, Россия
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 13,166
- Поблагодарили
- 5564
- Поблагодарил
- 227
Ну да, какой то блуд есть в ВКС...
К тому же не зная что есть
трудно давать советы. Обычно из-за ВЧ-наводок страдают схемы управления оборотами. В этой улитке она есть? Так выкинуть ее и включить на полную
А если серьезно, то на мой взгляд такие улитки ставят из-за их компактности и относительной малошумности. Поэтому если выносить улитку за пределы усилителя просто разместив ее например за задней стенкой корпуса это одно. А если выносить дальше и использовать какой то воздуховод, то все прелести этой дорогой улитки испаряются. В воздуховоде потеряется весьма много, особенно если он из гофры. И если улитка стоит где то за стеной в кладовке или за потолком на чердаке, то лучше использовать улитку посолиднее с асинхронным двигателем, ему пофиг любые наводки. У меня например РА охлаждает канальная улитка для систем вентиляции. Шум терпимый. Но есть недостаток из-за которого я стараюсь не использовать этот РА летом. Выхлоп за пределы шека пока не соорудил. Надо по хорошему проделать отверстие в потолке и выводить горячий воздух туда. Или (что еще лучше) выносить весь РА в подсобку, но это требует усилий по улучшению автоматики и контролю за индикаторами.Последний раз редактировалось RN6L; 04.08.2022 в 18:15.
73! Василий, ex RZ6MX
Социальные закладки