Страница 60 из 78 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1167
Like Tree139Спасибо

Тема: Потери в кабеле

  1. #886
    [b]Black List[/b]
    Регистрация
    28.05.2013
    Сообщений
    2,602
    Поблагодарили
    1029
    Поблагодарил
    2961
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Размеры скин-слоя не зависят от величины тока, а только от частоты! А сопротивление меди (удельное, в Ом) не зависит от частоты.
    Для сравнения сопротивлений нужно знать геометрические размеры проводников (не кабеля).
    Вот! Уже - теплее!
    И...????

  2. #887
    [b]Black List[/b]
    Регистрация
    28.05.2013
    Сообщений
    2,602
    Поблагодарили
    1029
    Поблагодарил
    2961
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Нельзя без нагрузки. Будет КЗ генератору на всех частотах, кроме "кратных". Замкнутый сам на себя кольцевой резонатор.
    В "нашем случае", так сказать Прений, вроде бы имели ввиду "КСВ=1" во всех "концах".


    BTW Ближе к теме:
    Центральная жила РК-50-9-12 7х0.95 мм
    Центральная жила РК-75-9-12 1х1.4 мм

    Коэффициент затухания - заявляют одинаковым, при согласованных "нагрузках".

    Периметр - подсчитайте, умножайте, сравнивайте.
    И...кстати, если чисто активную составляющую смотреть, там тоже... мощность потерь зависит от квадрата тока, это - уже говорилось.

    Смысла параллелить "коаксиалы" - НЕТ!

    Глубоко - не вникал, нет желания...
    Могут быть ещё "ньюансы" оценки потерь.

  3. #888
    Very High Power
    Регистрация
    23.12.2006
    Адрес
    QRZ.COM
    Сообщений
    2,593
    Поблагодарили
    405
    Поблагодарил
    43
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    И...????
    Нужно определить площадь сечения по меди в одном и другом случае. Это будут как бы две (из-за скин) трубки (сумма) у двух кабелей и одна трубка у одного кабеля. Если площади равны, то и потери будут равны.
    Можно найти в инете кабели с медными жилами и серебряными. Их геометрические размеры и волновое сопротивление одинаково, а затухание (потери) разные. Нетрудно догадаться, что жилы из серебра (или серебрёные) делают не от избытка серебра и недостатка меди.
    Есть и кабели со стальными жилами, но с медным покрытием (омеднённые). Это к вопросу затухания (омических потерь) в зависимости от скин слоя и площади сечения участвующего в передаче тока.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Искусства, знанья, войны, троны
    И память сорока веков! ( В. Брюсов)

  4. #889
    Very High Power
    Регистрация
    13.07.2009
    Адрес
    Москва с 2022
    Возраст
    74
    Сообщений
    1,053
    Поблагодарили
    625
    Поблагодарил
    119
    Цитата Сообщение от RA6FOO Посмотреть сообщение
    Ваше мнение о них было бы тоже весьма интересным.
    Моё мнение здесь не при делах, это чистая техника, от мнения не зависит. Нет там никакого парадокса, это хорошо известный факт для специалистов СВЧ-техники. Кольцевые резонаторы используются для суммирования- деления мощности с развязкой по входам. Разделите эти полуволновые отрезки на четвертушки и пристройте ещё генератор и нагрузку перпендикулярно первой парочке в этом кольце - и увидите много интересного по разным портам. Когда не было мощных СВЧ-транзисторов, то суммировали по паре транзисторов (с развязкой друг от друга можно сделать даже) на общую нагрузку. До 16 штук доходило. На полосковых линиях это всё удобно делается ( на "настоящих" СВЧ).

  5. #890
    [b]Black List[/b]
    Регистрация
    28.05.2013
    Сообщений
    2,602
    Поблагодарили
    1029
    Поблагодарил
    2961
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Нужно определить площадь сечения по меди в одном и другом случае.
    Так определите! Пусть "толщина скин слоя - равна Х"!
    Даже, для центральной жилы, подсчитайте
    периметр семи жил 0.95 мм РК-50-9-12, засуммируйте...
    и, для сравнения - периметр одной жилы 1.4 мм РК-75-9-12!

    http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1472/
    http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1498/


    Разница - Громадная!

    Вывод: "Нет смысла включать параллельно два...и более коаксиалов"!

    Не пойму Сути прений, господа!

  6. #891
    Very High Power Аватар для UR4III
    Регистрация
    28.08.2002
    Адрес
    Донецк, Украина
    Возраст
    77
    Сообщений
    2,551
    Поблагодарили
    541
    Поблагодарил
    257
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Нельзя без нагрузки. Будет КЗ генератору на всех частотах, кроме "кратных". Замкнутый сам на себя кольцевой резонатор.
    Если линии идеальны, то напряжения и токи на выходах линий одинаковы и будут отличаться только фазой. Поэтому в один момент времени напряжение на выходе короткой линии будет больше, чем на длинной, а в другой момент времени - наоборот.

  7. #892
    Very High Power
    Регистрация
    23.12.2006
    Адрес
    QRZ.COM
    Сообщений
    2,593
    Поблагодарили
    405
    Поблагодарил
    43
    UR6EA. Вы не забыли, что многожильный провод не литцендрат?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Искусства, знанья, войны, троны
    И память сорока веков! ( В. Брюсов)

  8. #893
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    72
    Сообщений
    8,267
    Поблагодарили
    3050
    Поблагодарил
    3514
    Цитата Сообщение от RA6FOO Посмотреть сообщение
    Когда нет ответа на вопрос
    Каков вопрос - таковы и ответы! Именно вопрос про утюг от RA6FOO опустил тему в Off-Topic...
    http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265850

  9. #894
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    72
    Сообщений
    8,267
    Поблагодарили
    3050
    Поблагодарил
    3514
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Сижу Вот и думаю, даже не могу представить себе для чего мне на станции может понадобиться знать затухание у двух кабелей в параллель и самое главное где я могу это применить?
    Где-то на форумах кто-то писал, что не знает куда применить бухту коаксиала 100 Ом. Два в параллель - и будет нужное нам волновое 50 Ом. И пофиг какое затухание у двух в параллель в сравнении с неизвестно чем (неизвестно с чем - из постановки "задачи" RA6FOO).

  10. #895
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    72
    Сообщений
    8,267
    Поблагодарили
    3050
    Поблагодарил
    3514
    Цитата Сообщение от RA6FOO Посмотреть сообщение
    Если "учитель логарифмирования" всё же внес кому то в голову смуту,
    поясняю что такое потери 0,2 и 0,1 дБ в моем вопросе и почему "в 2 раза"
    не "на 3 дБ", в которые уперлось его логарифмическое мышление
    Потерять можно только из того, что подано на вход, значит и потери из входной мощности.
    Потеряв 0,2 дБ от целого остается 0,955. Потеряв 0,1 дБ от целого остается 0,9775.
    Соответственно потери 1 - 0,9550 = 0,045 и 1 - 0,977 = 0,0225 от поданной на вход мощности.
    Потери 0,045 в два раза больше, чем 0,0225 от подведенной мощности.
    К несчастью RZ6FE, в цифирах децибел это оказалось тоже отличающимся вдвое,
    но понять это оказалось непосильным ему. Как сказал Влад, "не в коня корм".
    Осчастливьте - покажите тот же фокус при значениях 10 дБ и 20 дБ (20/10=2!), пожалуйста.

  11. #896
    Кенгуру
    Регистрация
    16.02.2015
    Сообщений
    7,862
    Поблагодарили
    2393
    Поблагодарил
    449
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Так определите! Пусть "толщина скин слоя - равна Х"!
    Даже, для центральной жилы, подсчитайте
    периметр семи жил 0.95 мм РК-50-9-12, засуммируйте...
    и, для сравнения - периметр одной жилы 1.4 мм РК-75-9-12!

    http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1472/
    http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1498/


    Разница - Громадная!

    Вывод: "Нет смысла включать параллельно два...и более коаксиалов"!

    Не пойму Сути прений, господа!
    Разжуйте, откуда такой вывод.
    И причем здесь скинэффект, а заодно и периметр центральной жилы?
    И ссылки тоже, это о чём?
    Наверное вы не знаете, что при равном внешнем диаметре кабеля и прочих равных условиях у большенства более высокоомных(75) затухание МЕНЬШЕ, чем у низкоомных(50), при том, что периметр цж меньше.
    Впрочем, это как то связано с запараллеливанием?

  12. #897
    Кенгуру
    Регистрация
    16.02.2015
    Сообщений
    7,862
    Поблагодарили
    2393
    Поблагодарил
    449
    А, вот, нашёл "ответ":
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Смысла параллелить "коаксиалы" - НЕТ!

    .... - не вникал, нет желания...

  13. #898
    Very High Power
    Регистрация
    06.09.2010
    Сообщений
    1,156
    Поблагодарили
    163
    Поблагодарил
    22
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    периметр семи жил 0.95 мм РК-50-9-12, засуммируйте...
    и, для сравнения - периметр одной жилы 1.4 мм РК-75-9-12!
    Про кабель 50Ом и 75!
    Для КСВ=1 кабеля 50Ом можно взять активное сопротивление 50Ом, для кабеля 75Ом нужно взять уже 75Ом! Далее, если ток, через сопротивление 50Ом =1А, то переданная мощность будет 50Вт, если 1А на 75Ом, то мощность будет 75Вт! При этом напряжение на нагрузке 75Ом должно быть больше. Итого, при одном и том же токе мощность через кабели будет разная! (Потери в линии 50Гц 100кВ и 500кВ разные при передаче одной и той же мощности)
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    UR6EA. Вы не забыли, что многожильный провод не литцендрат?
    Кроме того, что приводники (7 жил) скручены и гальванически соединены по всей длине (периметры нельзя суммировать) у них ещё и путь тока больше, чем у цилиндрического провода (для уменьшения потерь полируют трубки в контурах).

  14. #899
    Кенгуру
    Регистрация
    16.02.2015
    Сообщений
    7,862
    Поблагодарили
    2393
    Поблагодарил
    449
    [QUOTE=UR5ZQV;1265890]Есть иногда "нужда" цеплять ДЛ параллельно или последовательно (кроме указанной выше по передаче большей мощности). Практически сталкивался с ...[QUOTE]

    Смысл
    цеплять ДЛ параллельно
    конено же есть. Уже здесь писали какой. Можно еще чонить вспомнить.
    Кстати, если вместо одного 50 омного кабеля применить два 75 омных - то и затухание уменьшится.

  15. #900
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    Регистрация
    11.01.2006
    Адрес
    Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино
    Возраст
    70
    Сообщений
    6,930
    Поблагодарили
    1692
    Поблагодарил
    599
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    при равном внешнем диаметре кабеля и прочих равных условиях у большенства более высокоомных(75) затухание МЕНЬШЕ, чем у низкоомных(50),
    Да, вроде нет, примерно одинаково. Сравните, например, каталожные данные кабелей с внешним диаметром 10 мм BetaCavi 50 и 75 Ом. Например, кабель 75 Ом N71H - жила 1,62 мм, изоляция-7,2 мм, внешний - 10 мм - 12,2 дБ/100 м (862 МГц), 20,4 дБ/100 м (2150 МГц) и кабель 50 Ом BWL 400 - жила 2,7 мм, изоляция-7,2 мм, внешний - 10,3 мм - 12,7 дБ/100 м (900 МГц), 19,8 дБ/100 м (2000 МГц). С производителями CAVEL, BELDEN, CommScope примерно та же картина.

Похожие темы

  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×