03.05.2021, 12:40 #9496модераптор
- Регистрация
- 18.12.2002
- Адрес
- Калуга-Город Герой!!
- Возраст
- 58
- Сообщений
- 28,097
- Поблагодарили
- 16557
- Поблагодарил
- 1811
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
"Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
-
09.05.2021, 03:01 #9497
О параллельной работе трансформаторов. На самом деле в првилах эксплуатации электроустановок приводится несколько условий, при которых допускается параллельная работа трансформаторов.
Цитата из правил:
Здесь не указано, что номинальные напряжения должны быть одинаковыми, но это и так понятно.Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
- группы соединений обмоток одинаковы;
- соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
- коэффициенты трансформации отличаются не более чем на (+-) 0,5%;
- напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на (+-) 10%;
- произведена фазировка трансформаторов.
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.Последний раз редактировалось RA9UEK; 09.05.2021 в 03:06.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
-
09.05.2021, 09:19 #9498Владимир
- Регистрация
- 22.02.2015
- Адрес
- Ростовская область г. Волгодонск
- Сообщений
- 508
- Поблагодарили
- 131
- Поблагодарил
- 121
-
09.05.2021, 09:53 #9499Very High Power
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,995
- Поблагодарили
- 762
- Поблагодарил
- 2804
Ссылка правильная. Мне испортили настроение продолжить тему.Я и хотел донести, что напряжение короткого замыкания величина которая берётся в основном для расчётов. На практике изменением коэффициента трансформации она "нивелируется". Как пример схемы параллельной работы тр-ров с разным Uк применяются при плавке гололёда на ЛЭП, при оперативных переключениях кольцующих линий под нагрузкой, при сушке трансформаторов и других технологических целях, в том числе и в усилителестроении.
73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
09.05.2021, 09:55 #9500Silent Key
- Регистрация
- 22.04.2006
- Адрес
- г.Елизово а\я 143
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 369
- Поблагодарили
- 41
- Поблагодарил
- 6
Так подключать или не подключать трансы первичка паралельно а вторичка последовательно.
Или подключить и ждать маленького ядерного взрыва.
.
UA0ZK
-
09.05.2021, 10:02 #9501модераптор
- Регистрация
- 18.12.2002
- Адрес
- Калуга-Город Герой!!
- Возраст
- 58
- Сообщений
- 28,097
- Поблагодарили
- 16557
- Поблагодарил
- 1811
Конечно подключать!

Только, чтоб не плавать во всех этих ТОЭ, справочниках, описаниях и расчетах - берите все с запасом, никаких "впритык", или "самое оно", а все "все Х 2 раза", что бы самое слабое звено было с запасом по отношению к самому жесткому режиму работы вашего УМ.
Все будет ОК, и без всяких мудрствований..
Если найдете кучу трансов серии ТА, еще советских, то все получится.
Сейчас же, заказывать транс на стороне я бы не стал, учитывая свой опыт, заказывал в "фирме" - два раза межвитковое..
Или если заказывать, то у коллег "усилителестроителей", они делают еще по-правильному.Последний раз редактировалось RX3X; 09.05.2021 в 10:05.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
"Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
-
09.05.2021, 10:03 #9502Very High Power
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,995
- Поблагодарили
- 762
- Поблагодарил
- 2804
Подключать без размышлений. У Вас по трансформаторам все данные соответствуют.Первичка параллельно, вторичка последовательно. Нужно только после соединения обмоток проверить сложение напряжений. Опыт у Вас уже есть , подаёте на первичку пониженное напряжение, на вторичке замеряете, если нет сложения, то на любом тр-ре в любой обмотке меняете концы обмоток.
73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
09.05.2021, 10:15 #9503Big Gun
- Регистрация
- 28.11.2013
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 5,872
- Поблагодарили
- 3774
- Поблагодарил
- 719
И еще о трансформаторах. Пришлось перемотать первичную обмотку трансформатора. Она состояла из четырех обмоток. Так вот, по невнимательности, крайние две обмотки намотал в другую сторону. Хорошо что узнал об этом когда первый раз включал транс через лампу накаливания, иначе выбило бы все автоматы
. Понятно, что нет проблем перефазировать обмотки. Но как это в целом отразится на трансе при работе на нагрузку ?
EU1FQ
Николай
-
09.05.2021, 12:09 #9504Big Gun
- Регистрация
- 10.08.2013
- Адрес
- MOSCOW
- Возраст
- 82
- Сообщений
- 5,017
- Поблагодарили
- 2751
- Поблагодарил
- 1429
Последний раз редактировалось RV2A; 09.05.2021 в 12:15.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
-
09.05.2021, 13:06 #9505Big Gun
- Регистрация
- 28.11.2013
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 5,872
- Поблагодарили
- 3774
- Поблагодарил
- 719
-
09.05.2021, 13:43 #9506Very High Power
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,995
- Поблагодарили
- 762
- Поблагодарил
- 2804
Эта "синфазная" терминология многим головам не даёт покоя. Озвучьте своё правильное подключение обмоток тр-ра.
73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
09.05.2021, 14:32 #9507Big Gun
- Регистрация
- 28.11.2013
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 5,872
- Поблагодарили
- 3774
- Поблагодарил
- 719
-
09.05.2021, 14:35 #9508Координатор темы
- Регистрация
- 03.02.2006
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 20,113
- Поблагодарили
- 9901
- Поблагодарил
- 5299
73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
-
09.05.2021, 15:48 #9509
-
09.05.2021, 16:28 #9510Big Gun
- Регистрация
- 28.11.2013
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 5,872
- Поблагодарили
- 3774
- Поблагодарил
- 719

3293Спасибо
URL обратной ссылки
Подробнее про обратные ссылки














Ответить с цитированием
Социальные закладки